切换到宽版
  • 3522Read
  • 1Replay

Codesys HMI 断线重联 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线admin
 

只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  posttime: 2015-12-31
— 本帖被 admin 从 工作相关 移动到本区(2022-01-18) —
总结:Codesys HMI联机时,不可连接其它的热点。否则无法断线重联。
1. Codesys HMI 打开并在线联机。
2. 打开Excel
3. 断开Wifi,见下图提示


问题1:若自动重新连接别的Wifi,Codesys 将会重联失败。


解决方案1:若没有连接其它的wifi,Codesys能成功重联。



问题2:Codesys 能够断线重联,但Excel的DDE通讯会中断





离线admin

只看该作者 沙发  posttime: 2015-12-31
解决方案2
激活DDE链接  

Range("H98").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = _
        "=CoDeSysHMI|'C:\Windows\Logs\bin\HX2B\HX2B.pro'!Rec_PageTime"
    Range("J96").Select
快速回复
限100 字节
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
 
上一个 下一个